Att välja rätt instrument för luftflödesmätning påverkar både noggrannhet och arbetstid. Luftflöde kan mätas indirekt genom att mäta lufthastigheten och omvandla värdet med hjälp av öppningens area, eller beräknas direkt av instrumentet utifrån tryck, K-faktor och kanaldata. Nedan följer de vanligaste metoderna och när de passar bäst.
Mätprinciper vid don
Vinghjulsanemometrar är ofta förstahandsvalet vid till- och frånluftsdon. Ett större vinghjul ger jämnare medelvärden över hela donet och minskar påverkan av lokala virvlar. Moderna instrument kan kombinera vinghjulsprob med andra mätmoduler i samma basenhet, till exempel för differenstryck.
När du anger area eller donstorlek omvandlar instrumentet automatiskt lufthastigheten till luftflöde. I bostäder där donen sitter nära tak eller i trånga nischer är vinghjul praktiskt eftersom du snabbt ser om flödet ligger nära projekterat värde. För OVK-besiktningsmän och drifttekniker som dokumenterar många punkter på kort tid är detta en beprövad och effektiv metod.
Mätning i kanal
Vid låga flöden eller i små kanaler är varmtrådsanemometern ofta det bästa valet. Den reagerar snabbt på små förändringar i lufthastighet och är användbar vid reducerad drift eller felsökning. I större kanaler och vid högre hastigheter används i stället pitotrör tillsammans med en micromanometer. Pitotröret mäter hastighetstrycket, och instrumentet räknar därefter fram både lufthastighet och luftflöde utifrån kanalens area.
Metoden kräver stabila strömningsförhållanden och ett genomtänkt mätmönster i kanalens tvärsnitt. Därför planeras mätsträckor i raka delar av kanalen, före eller efter böjar och förgreningar, och differenstrycket kontrolleras så att det ligger inom instrumentets optimala mätområde. Många flerfunktionsinstrument kan hantera både varmtrådsgivare, vinghjulsprob och pitotrör, vilket ger flexibilitet utan att arbetsmetoden behöver ändras.
Tryckbaserad injustering
Vid injustering av luftflöden används ofta tryckmetoden med K-faktor. Donets K-faktor kombineras med uppmätt tryck och ger ett beräknat luftflöde utan manuella omräkningar på plats. Referensdonets flöde fastställs först och övriga don justeras därefter proportionellt tills hela systemet är i balans.
Metoden är välkänd vid injustering av större anläggningar. Du ser direkt hur justering av ett spjäll påverkar andra delar av systemet och när fördelningen är stabil. Förutsättningen är att tryckmätaren är spårbart kalibrerad och att rätt K-faktorer används för de aktuella donen.
OVK, drift och energi
Vid en OVK mäts normalt luftflödet vid utvalda don och ibland även i kanal. Funktionskontrollanten använder ofta en kombination av anemometer för flödesmätning, rök eller spårmedel för att verifiera luftens riktning samt tryckmätare för att kontrollera under- eller övertryck i känsliga zoner. Ett måttligt undertryck i bostäder minskar risken för fuktvandring in i konstruktionen, samtidigt som balansen mellan till- och frånluft måste ligga nära projekterade värden.
Drift- och energitekniker växlar mellan vinghjul, varmtråd och pitotrör beroende på mätpunktens placering. Termografi kan kombineras med luftflödesmätning för att bedöma hur tilluften sprids i rummet, medan fastighetsförvaltare ofta efterfrågar metoder som fungerar vid återkommande ronder utan att störa verksamheten. Målet är alltid robusta mätdata med minimal påverkan på anläggningen.
Stöd från Mätforum
Sedan 1973 har Mätforum varit en komplett partner för mätning inom bygg och fastighet. Vi säljer, hyr ut, servar och kalibrerar mätinstrument och erbjuder även utbildningar i mätteknik. I vår verkstad i Kungsängen och på kontoret i Västberga får du stöd inom spårbar service, praktisk rådgivning och tillfällig instrumentuthyrning. Via vår digitala Mätportal håller du ordning på kalibreringsstatus och dokumentation för hela instrumentparken.
Vid särskilt komplexa uppdrag kan luftflödesmätningen kompletteras med läckagesökning med spårgas. Metoden används för att identifiera oönskade kopplingar i ventilationssystem och kan vara ett värdefullt komplement när traditionella mätmetoder inte räcker till. För den som vill fördjupa sig erbjuder vi utbildningsmaterial och genomgångar av metodik och dokumentation.
Oavsett om du arbetar med projektering, drift eller besiktning hjälper vi dig att välja rätt instrument och rätt metod för varje uppgift.