DRT 8510 är en portabel och helautomatisk digital ratiometer för test av kraft-, spännings- och strömtransformatorer. Instrumentet mäter primär–sekundär-omvandlingsförhållandet med hög precision och indikerar samtidigt både polaritet och magnetiseringsström.
Tack vare sin automatiska testmetod enligt ANSI/IEEE-standard kräver DRT 8510 varken manuell balansering eller kalibrering – instrumentet självkalibrerar inför varje mätning för att säkerställa maximal tillförlitlighet.
Under varje test kontrollerar DRT 8510 automatiskt:
• Öppen krets, avbrott eller felkopplingar
• Kortslutning via för hög excitation current
• Fel polaritet
• Felaktiga testkabelanslutningar
Resultaten visas snabbt på den digitala displayen tillsammans med avvikelse i procent, polaritet, lindningsriktning och excitation current. Ett tydligt stapeldiagram visar mät- och kalibreringsförloppet.
Instrumentet levereras komplett med 2×5 m testledningar, väska, USB-anslutning samt DataView-mjukvara för konfigurering, datanedladdning och rapportgenerering. Med internt minne för upp till 10 000 mätningar är DRT 8510 gjord för professionell transformatorprovning i fält eller på verkstad.
Egenskaper & Funktioner
• Mätområde för omvandlingsförhållande:
– 0,8000:1 till 8 000:1 (kraft- & spänningstransformatorer)
– 0,8000 till 1 000.0 (strömtransformatorer)
• Autorange – automatisk val av mätområde
• Test genom primär-excitation för ökad säkerhet
• Visar ratio, polaritet, lindningsriktning, % avvikelse och excitation current
• Tydliga larm vid felkopplingar, polvändning, öppen krets eller kortslutning
• Internt minne för 10 000 resultat
• USB-kommunikation + DataView PC-programvara (ingår)
• Drift på NiMH-batteri, ca 10 timmars kontinuerlig användning
• Skyddsklass IP53
• Säkerhet: IEC 61010 – 50 V CAT IV
• Mått/vikt: 272 × 248 × 130 mm / 3,7 kg