Inga termer hittades

När ska mätinstrument för OVK kalibreras?

När ska mätinstrument för OVK kalibreras?

Innehållsförteckning

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, vilar på tillförlitliga siffror. Instrument som används i bygg och fastigheter utsätts för damm, vibrationer och temperaturväxlingar, och sensorerna kan därför driva över tid. Den som utför OVK ska kunna visa att mätvärdena är spårbara och att besiktningsprotokollen grundas på aktuella och tillförlitliga data. Frågan blir alltså hur ofta instrumenten bör kalibreras för att resultaten ska hålla vid granskning.

Så ofta bör du kalibrera

Det finns inget enhetligt myndighetskrav på fasta kalibreringsintervall, men branschen tillämpar ofta årlig kalibrering för centrala instrument som tryckmätare, luftflödeshuv, anemometrar, termohygrometrar och koldioxidmätare. I uppdrag med högre risknivå, exempelvis vårdlokaler eller känsliga verksamheter, kan kortare intervall vara motiverade. Det avgörande är hur ofta instrumentet används, vilken miljö det verkar i och vilka toleranser uppdraget kräver.

Årlig kalibrering ger dessutom en tydlig historik. För byggnader där OVK utförs vart tredje år innebär det att det alltid finns en kalibrering som ligger nära i tid till besiktningen, vilket underlättar både egenkontroll och kommunal tillsyn.

När kalibrering krävs omedelbart

Vissa händelser innebär att instrumentet bör kontrolleras direkt, även om det nyligen kalibrerats:

• Reparation eller byte av givare, slangar eller munstycken

• Fall, kraftig stöt eller långvarig vibration

• Exponering för stora mängder damm, partiklar eller hög fukt

• Ny arbetsmiljö med snävare toleranskrav än tidigare uppdrag

Gör alltid en enkel funktionskontroll före fältarbete. Jämför instrumentet mot en stabil referens eller mot ett annat nyligen kalibrerat instrument. Visar mätaren tydlig avvikelse bör den inte användas förrän den har kontrollerats.

Tips inför besiktningen

Boverket anger att OVK ska säkerställa god ventilation och ett bra inomhusklimat, medan kommunen kräver att kontrollen utförs av certifierad funktionskontrollant. Förbered därför instrumenten i god tid:

• Skapa en lista över vilka instrument som behövs och kontrollera senaste kalibreringsdatum

• Planera så att minst ett komplett mätkit finns tillgängligt även när instrument skickas på service

• Kontrollera slangar, tätningar och batterier – små läckage kan ge stora mätfel

• Ha kalibreringsintyg lättillgängliga, exempelvis som etikett och digital kopia

• Jämför mätvärden med anläggningens driftdata och med tidigare mätningar

Vid uppdrag som även omfattar partikelmätning behöver provtagning, flödeskontroll och rena mätvägar planeras i förväg.

Fast monterade sensorer kräver egen strategi

Behovsstyrda ventilationssystem använder ofta fasta sensorer för koldioxid, kolmonoxid eller andra luftkvalitetsparametrar. Dessa kan inte kalibreras lika ofta som handburna instrument men bör ändå följas upp regelbundet:

• Kontrollera sensorn mot en portabel, nyligen kalibrerad referens

• Notera driftläge, filterstatus och omgivande temperatur

• Dokumentera avvikelsen även om värdet fortfarande ligger inom gränsvärden

Felaktiga signaler kan leda till onödig energianvändning eller försämrat inomhusklimat, och ett tydligt uppföljningsschema minskar risken.

Hur vi kan hjälpa till

Sedan 1973 har Mätforum stöttat bygg- och fastighetsbranschen med försäljning, uthyrning, service, kalibrering och utbildning. I verkstaden i Kungsängen utförs spårbar kalibrering av mätinstrument, och via Mätportal får du överblick över kalibreringsstatus och dokumentation för hela instrumentparken.

En fungerande kalibreringsplan behöver anpassas efter OVK-intervall, arbetsmiljö och användningsgrad. Instrument som används ofta i dammiga miljöer kan behöva tätare service, medan andra klarar längre intervall. Målet är detsamma i alla uppdrag: att den som utför OVK ska kunna känna sig trygg i sina mätvärden och visa upp dem vid varje granskning.

Facebook
WhatsApp
X
LinkedIn
Pinterest

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen